压力变送器的SIL 2认证在“双模”配置下如何理解?

回答 收藏问题(0)
举报
1回答
  • 匿名2026/11/13 18:50:35


    SIL认证是针对特定配置模式颁发的。一台标称SIL 2的智能变送器,其安全功能可能仅在4-20mA模拟输出路径或特定冗余配置下成立;如果同时使用无线双模,无线通道通常不参与安全功能,也不能把“支持无线”理解为安全回路的一部分。采购用于SIS的变送器时,必须核对认证证书覆盖的具体输出模式和硬件配置,而不是接受“整机SIL 2”的笼统说法。
      更多评论

    压力变送器的SIL 2认证在“双模”配置下如何理解?

    声明原创

    声明原创要求:正文字数>300,且原创内容多于引用内容。抄袭、洗稿等滥用原创行为将有处罚,详见《声明原创须知》 发表答案