压力变送器的零点和量程校准方法是什么?校准周期一般多久?

回答 收藏问题(0)
举报
1回答
  • 匿名2026/8/14 18:37:56


      压力变送器的零点和量程校准,核心操作是 “切离工艺、通大气调零、加压调满、反复复核”。具体方法分两类:
     
      校准方法
     
      传统变送器(带电位器):
     
      零点校准:关闭根部阀,打开排污阀泄压至大气,用一字螺丝刀拧标有 “Z” 的电位器,使输出电流为 4mA。
     
      量程校准:用压力校验仪加压至满量程(如100kPa),拧标有 “S” 的电位器,使输出为 20mA。
     
      复核:泄压回零检查零点是否偏移,反复调整2~3次直至零点和满点均准确。
     
      智能变送器(带Hart/按键):
     
      零点校准:通大气后,用Hart手操器选择 “Zero Trim” 或按表身“零点”键,让仪表自动记录当前值为零点。
     
      量程校准:加压至满量程,用手操器选择 “Span Trim” 或按“满度”键,使输出设定为20mA。
     
      注意:智能表严禁直接拧电位器(若有),需通过手操器或软件菜单操作,否则可能破坏数字校准系数。
     
      校准周期
     
      常规工况:每6~12个月校准一次。
     
      恶劣工况(高温、振动、腐蚀):每3~6个月校准一次。
     
      关键联锁回路:每3个月校准一次(部分企业要求更短)。
     
      新安装或维修后:投运前必须校准。
     
      周期调整原则
     
      校准周期并非固定不变,可依据历史数据动态调整:
     
      若连续两次校准均合格且偏差极小,可适当延长周期(如延至12个月)。
     
      若出现偏差超差或故障频发,应缩短周期(如加密至3个月)。
     
      关键提醒
     
      迁移设置:若变送器有负迁移(如液位测量),通大气时输出可能不为4mA,此时严禁直接调零,必须先确认迁移量设置正确。
     
      记录留存:每次校准后记录零点和量程偏差值,便于趋势分析和周期优化。
     
      标准器要求:校验用标准压力表精度必须高于被校表3倍以上(如被校表0.5级,标准表需0.1级)。